Re: Klimaanlage
geschrieben von:
Robi500se
()
Datum: 17. Juni 2021 07:24
Hallo,
würde hier schon die einfachste Methode beschrieben, nämlich den Widerstand des Druckschalters am Filtertrockner zu messen?
Wenn die Anlage befüllt und wenn der Druckschalter nicht defekt (was er ja zu 99% ist), dann misst man am Druckschalter Durchgang, also 0 Ohm oder 1 Ohm.
Wenn man dort allerdings einen hohen Widerstand misst und man davon ausgeht, dass der Druckschalter zu 99% nicht defekt ist, dann ist schlicht zu wenig Kältemittel in der Anlage und der Niederdruck von 2bar wird nicht mehr erreicht, was die untere Abschaltgrenze der Anlage ist, damit der Kompri keinen Schaden nimmt.
Wenn der gemessene Widerstand nun am Druckschalter sehr hoch ist, dann kann man noch die beiden Anschlussstecker für den Druckschalter direkt miteinander brücken. Dann muss der Kompri anziehen (Motor an und Klima auf Kühlung dabei natürlich). Wenn der Kompri dann trotzdem nicht anzieht, dann die beschriebenen weiteren Prüfungen.
Gruß - Robi