Re: Durch eine Spannung
geschrieben von:
franz
()
Datum: 20. Dezember 2018 08:15
Gebhard schrieb:
-------------------------------------------------------
> Toll erklärt, Tom!!
Jep.
- Vor allem der "Hebel", der durch eine auf den ersten Blick marginale Änderung des Übergangswiderstands
an der Sicherung zu einer Verzehnfachung der Verlustleistung, und damit auch der Wärmeentwicklung führt, wird einem da klar.
Zitat:
Ihre Kontakte sind mit
Metalloxiden überzogen, die den
Übergangswiderstand erhöhen. Das muss noch nicht
mal sehr viel sein, damit sich das bei einem
starken Verbraucher wie dem Lüfter auswirkt. Es
reicht schon, wenn aus den 0,005 Ohr vielleicht
0,05 Ohm geworden sind, was immer noch nicht viel
ist, aber immerhin schon das Zehnfache. Dann
fallen an der Sicherung nicht mehr (RxI²) 0,005
Ohm x 15A² = 1,125W ab wie zuvor, sondern 0,05
Ohm x 15A² = 11,25W. Diese 11 Watt
"Verlustleistung" an der Sicherung heizen schon
ganz mächtig und schmelzen das Plastik des
Sicherungshalters binnen kurzem in Grund und
Boden.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.18 08:22.