Datum: 03. November 2018 11:56
Günterx schrieb:
-------------------------------------------------------
> Ja danke für die Antwort.
>
> Wie sieht es bei 16A Sicherung und 25A aus- kann
> man also auf ein Kabel mit 16A Sicherung auch 25A
> draufgeben?
>
> Dann kann ich ja problemlos die höhere Sicherung
> nehmen und alles passt wieder
Wenn die Frage lautet, ob man eine 16A-Sicherung auch gegen eine 25A-Sicherung austauschen darf, ohne sogleich befürchten zu müssen, dass einem beim nächsten Kurzschluss die Bufte abbrennt, kann ich ganz klar JA sagen.
Grüße, Tom
Aus Murphys unvollständiger Liste von Kampfgesetzen:
41. Wenn beide Seiten davon überzeugt sind, dass sie bald verlieren werden, haben sie beide Recht.