die Prüfanleitung aus dem WIS scheints ja unterwegs zu Dir zu sein.
Was ich schon früher schrieb, hat weiter mE Gültigkeit: Der Kompr. schaltet aus dreierlei Gründen ab:
1. Druck in der Anlage unter 2 bar; Druckschalter am Filtertrockner
2. Druck in der Anlage über 30 bar: gleicher Druckschalter wie unter 1 (ja, ist so)
3. wenn der Tempfühler am Verdampfer ca. 5° erfühlt
4. Kühlwassertemp über 115°
Gibt natürlich noch mehr Gründe, aber wenn die Anlage erstmal läuft, wie bei Dir, dann mE nur diese 4.
Wenn die Anlage wegen 2 ausschaltet, dann hört man den Druckschalter richtig klacken. Hatte ich letztens.
Ich würd mal nach 3 schauen. Vielleicht ist der Fühler hinüber oder außer Toleranz, so dass bereits 5° gemeldet werden, während erst 10° anliegen. 10° sind bei normal gefüllter Anlage schnell erreicht. Zack, Kompri aus.
Aber, wie Martin schon schrieb, Hoch- und Niederdruck prüfen an einem Klimaservicegerät. Sonst ist das zusehr stochern im Nebel.